tenho aquecimento central com caldeira a lenha e pretendo instalar uma UPS na bomba circuladora de agua de forma a manter a circulaçao por 3 ou 4 horas em caso de falha de energia electrica .
a bomba consome 0.45 Amp (~105 W ) .
alguem me pode ajudar ?
agradeço
ccruz
energia de socorro
-
Autor do tópico - Novo membro
- Mensagens: 1
- Registado: sábado nov 03, 2012 6:16 pm
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1223
- Registado: quinta fev 15, 2007 7:39 pm
- Localização: terras de oureana
Re: energia de socorro
Para isso deve comprar uma ups que consiga fornecer a potência necessária para o arranque da bomba (normalmente muito mais que a potencia nominal). Deste modo garante que a ups se aguenta com a bomba. Quanto á duração é uma questão de baterias, quanto maiores (mais amperes) melhor. Há ups que permitem adicionar baterias exteriores.
Só sei que nada sei. Mas estou a aprender! 

-
- Membro Gold
- Mensagens: 1724
- Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Re: energia de socorro
Teria que ser uma ups que leve 2 baterias de 12v 17Ah. Do genero das APC 1500VA. Com isto poderias conseguir umas 2-3 horas de autonomia.
Julgo ser relativamente fácil encontrares estas ups usadas baratas sem baterias. Depois era adaptar-lhe baterias com um pouco de mais capacidade.