acabei de fazer os teste com o novo permutador.
fazendo a comparação dos dois.
o primeiro é constituído por dois tubos de inox ( canalização), um no interior do outro.
o tubo exterior tem um diâmetro externo de 22mm com uma parede de 0,7mm o que dá um diâmetro interno de 20,6mm.
o tubo interior tem um diâmetro externo de 18mm.
assim sendo se forem colocados axialmente ficam com uma folga de 1,3mm.
como o tubo exterior tem 20cm de comprimento a superfície de troca de calor fica a ser em centímetros quadrados de 1,8x 3,14x 20=113,04cm2.
por sua vez a cubicagem fica aprox. 113,04x0,13=14,69 cm3.
se o primeiro valor é importante para calcular o potencial de troca de calor, já o segundo tem a sua importância na velocidade com que se desloca o óleo da entrada para a saída do permutador influindo, deste modo, no tempo em que o óleo está exposta à temperatura elevada fornecida pela agua do circuito de refrigeração.
um canal muito estreito significa muita velocidade e por isso pouco tempo de troca de calor, já um canal muito amplo significa um ganho em tempo , mas dificuldade em aquecer as zonas do óleo mais afastadas da parede quente uma vez que o óleo tem baixa condutibilidade térmica, como existe qualquer mecanismo de homogeneização pode ocorrer a formação de ductos onde o óleo passe sem adquirir a temperatura que poderia comprometendo deste modo a eficácia do sistema.
no segundo permutador (testes) mantive o tubo exterior (não consegui arranjar mais largo e substituí o tubo interior por um com 15mm de diâmetro exterior.
logo à partida isto significa duas coisas, menor caudal de água quente e uma menor superfície de troca de calor.
ficou assim:
diâmetro interno do tubo exterior = 20,6mm
diâmetro externo do tubo interior = 15mm.
folga entre os dois tubos =2,8mm.
superfície de troca de calor, 1,5x3.14x20=94,2cm2
por sua vez a cubicagem aumenta para 0,28x20=56cm3, isto representa um aumento de 3,8 vezes o volume de óleo no interior e na mesma ordem, um aumento do tempo de contacto do óleo com o calor.
parecia muito prometedor, mas os resultados foram estes:
temperatura da agua 87ºc.~
caudal= 3,5l por hora o oleo saía a 70ºc.
caudal= 3,9l por hora o oleo saía a 64ºc.
caudal= 6,6l por hora o oleo saía a 56ºc.
conclusão: o permutador tem uma superfície de troca menor e apresenta resultados inferiores.
não fui feliz em alterar duas variáveis ao mesmo tempo, mas não tive outro remédio.
assim não posso tirar grandes conclusões. só o fiz porque achei uma folga de 1,3mm tão pequena, que me pareceu que mantendo mais tempo o óleo a aquecer ia obter um melhor resultado.
paciência.
abraço e desculpem lá a seca.
aqui vai uma foto dos testes com o segundo permutador.

- Teste permutador dois.JPG (0 Bytes) Visto 7169 vezes