bom dia.
numa instalação fotovoltaica para a microgeração como devo dimensionar as proteções do lado dc e as do lado ac.
do lado dc devo ter um descarregador de sobretensões? quais são os cálculos a fazer para o seu dimensionamento? devo ainda ter do lado dc um disjuntor certo? como o dimensiono?é preciso mais alguma proteção?
do lado ac penso que devo ter um disjuntor diferencial de 300ma e um disjuntor de corte que é dimensionado dividindo a potência da instalação pelos 230v da tensão da rede, certo?
se alguém puder responder agradeço.
instalação fotovoltaica para a microgeração
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 16
- Registado: segunda fev 11, 2008 4:17 pm
-
- Mensagens: 335
- Registado: sexta jan 25, 2008 11:43 pm
Re: instalação fotovoltaica para a microgeração
red_soul Escreveu:bom dia.
numa instalação fotovoltaica para a microgeração como devo dimensionar as proteções do lado dc e as do lado ac.
do lado dc devo ter um descarregador de sobretensões? quais são os cálculos a fazer para o seu dimensionamento? devo ainda ter do lado dc um disjuntor certo? como o dimensiono?é preciso mais alguma proteção?
do lado ac penso que devo ter um disjuntor diferencial de 300ma e um disjuntor de corte que é dimensionado dividindo a potência da instalação pelos 230v da tensão da rede, certo?
se alguém puder responder agradeço.
em electricidade ou se sabe ou não se sabe!!! se és um curioso no assunto o melhor é contratares um expert na matéria, porque há muita novidade no mercado acerca do fotovoltaico.
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 16
- Registado: segunda fev 11, 2008 4:17 pm
Re: instalação fotovoltaica para a microgeração
red_soul Escreveu:bom dia.
numa instalação fotovoltaica para a microgeração como devo dimensionar as proteções do lado dc e as do lado ac.
do lado dc devo ter um descarregador de sobretensões? quais são os cálculos a fazer para o seu dimensionamento? devo ainda ter do lado dc um disjuntor certo? como o dimensiono?é preciso mais alguma proteção?
do lado ac penso que devo ter um disjuntor diferencial de 300ma e um disjuntor de corte que é dimensionado dividindo a potência da instalação pelos 230v da tensão da rede, certo?
se alguém puder responder agradeço.
alguém me pode elucidar como é que se dimensiona o aparelho do tipo seccionador do lado dc (corrente nominal,etc), de uma instalação fotovoltaica, para eventuais manobras técnicas?? e como se dimensiona um descarregador de sobretensões?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 356
- Registado: sexta jun 01, 2007 2:08 pm
- Localização: Cascais
Re: instalação fotovoltaica para a microgeração
realmente esse dimensionamento deverá ficar para o técnico responsável pela execução da unidade de microprodução. mas vamos dar umas luzes.
o interruptor dc deverá estar preparado para interromper com segurança o circuito dc onde está inserido, ou seja, deverá ter o adequado poder de corte. deverá portanto ter um calibre superior á corrente de curto-circuito da instalação e uma tensão de funcionamento superior á tensão de circuito aberto dessa instalação.
o descarregador de sobretensões serve para descarregar eventuais circulações de correntes elevads, e consequentes elevações de tensão, provocadas por descargas atmosféricas directamente na estrutura metálica da instalação (muito raro, dependendo da posição relativa dessa estrutura em relação a todas as outras em seu redor e da actividade destes fenómenos atmosféricos nessa zona), ou por descargas atmosférica no meio circundante, a alguma distância da instalação (até 1 km, menos raro) mas que vai influenciar o aparecimento de sobretensões na instalação. os descarregadores escoam para a terra as sobretensões que surjam na instalação e podem ser aplicados do lado dc e do lado ac, um por polo. a sua tensão de serviço deverá ser superior á tensão em circuito aberto (do lado dc) em aproximadamente 1,4 vezes, e a corrente de descarga superior a 1 ka por cada kw da instalação. do lado ac normalmente usam-se para correntes de 10 ka. mas nada como perguntar á firma representante da marca, eles têm especialistas, e os modelos são variadíssimos para as mais variadas aplicações, equipamentos a proteger e tipo de "ameaça" a enfrentar.
quanto ás protecções contra sobrecargas e curto-circuitos e protecção diferencial do lado ac, não se calcula achando a corrente de nominal da instalação. o disjuntor protege a canalização (o condutor), e deverá ter um calibre inferior á corrente máxima admissível nesse condutor, que pode saber consultando tabelas do fabricante, ou outras, que essas correntes estão por assim dizer, normalizadas para cada secção e tipo de condutor e isolamento. do lado dc não é preciso haver protecçaõ contra sobrecargas e curto-circuitos porque a própria instalação limita esses valores que são perfeitamente suportáveis pela cablagem e pelo inversor (são a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto os valores máximos que podem surgir do lado dc)
mas este domínio pertence ao técnico responsável pela execução da instalação, não é para o dono da obra nem para curiosos, que aliás não podem executar estas instalações de microprodução. certo?
o interruptor dc deverá estar preparado para interromper com segurança o circuito dc onde está inserido, ou seja, deverá ter o adequado poder de corte. deverá portanto ter um calibre superior á corrente de curto-circuito da instalação e uma tensão de funcionamento superior á tensão de circuito aberto dessa instalação.
o descarregador de sobretensões serve para descarregar eventuais circulações de correntes elevads, e consequentes elevações de tensão, provocadas por descargas atmosféricas directamente na estrutura metálica da instalação (muito raro, dependendo da posição relativa dessa estrutura em relação a todas as outras em seu redor e da actividade destes fenómenos atmosféricos nessa zona), ou por descargas atmosférica no meio circundante, a alguma distância da instalação (até 1 km, menos raro) mas que vai influenciar o aparecimento de sobretensões na instalação. os descarregadores escoam para a terra as sobretensões que surjam na instalação e podem ser aplicados do lado dc e do lado ac, um por polo. a sua tensão de serviço deverá ser superior á tensão em circuito aberto (do lado dc) em aproximadamente 1,4 vezes, e a corrente de descarga superior a 1 ka por cada kw da instalação. do lado ac normalmente usam-se para correntes de 10 ka. mas nada como perguntar á firma representante da marca, eles têm especialistas, e os modelos são variadíssimos para as mais variadas aplicações, equipamentos a proteger e tipo de "ameaça" a enfrentar.
quanto ás protecções contra sobrecargas e curto-circuitos e protecção diferencial do lado ac, não se calcula achando a corrente de nominal da instalação. o disjuntor protege a canalização (o condutor), e deverá ter um calibre inferior á corrente máxima admissível nesse condutor, que pode saber consultando tabelas do fabricante, ou outras, que essas correntes estão por assim dizer, normalizadas para cada secção e tipo de condutor e isolamento. do lado dc não é preciso haver protecçaõ contra sobrecargas e curto-circuitos porque a própria instalação limita esses valores que são perfeitamente suportáveis pela cablagem e pelo inversor (são a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto os valores máximos que podem surgir do lado dc)
mas este domínio pertence ao técnico responsável pela execução da instalação, não é para o dono da obra nem para curiosos, que aliás não podem executar estas instalações de microprodução. certo?
DJGH
-
- Membro
- Mensagens: 10
- Registado: sábado out 27, 2007 11:48 pm
Re: instalação fotovoltaica para a microgeração
boas,
para o lado dc não é preciso protecções apenas fusiveis dc ou disjuntores dc para poder isolar o inversor do banco de paineis. para o lado ac é necessário para uma instalação de 3,86kw um magnetotérmico e um diferencial 20a (30ma).
de qualquer maneira penso que deve contratar um profissional, credenciado para o efeito.
saudações renováveis,
sat11630
para o lado dc não é preciso protecções apenas fusiveis dc ou disjuntores dc para poder isolar o inversor do banco de paineis. para o lado ac é necessário para uma instalação de 3,86kw um magnetotérmico e um diferencial 20a (30ma).
de qualquer maneira penso que deve contratar um profissional, credenciado para o efeito.
saudações renováveis,
sat11630
Cumprimentos,
Sat11630
Sat11630
-
- Membro Silver
- Mensagens: 356
- Registado: sexta jun 01, 2007 2:08 pm
- Localização: Cascais
Re: instalação fotovoltaica para a microgeração
uma pequena correcção, não sendo preciso protecções não são necessários fusíveis ou disjuntores (pelo menos até a certiel não deitar cá para fora as prometidas regras técnicas). deverá ser possível desconetar o inversor do campo fotovoltaico, por exemplo para manutenção, e para isso basta um interruptor dc adequado. no entanto, os inversores da sma já possuem como acessório um sistema de desconecção dc designado por ess (electronic solar switch) que dispensa o uso de qualquer outro externo.
DJGH
-
- Membro
- Mensagens: 10
- Registado: sábado out 27, 2007 11:48 pm
Re: instalação fotovoltaica para a microgeração
a protecção do lado dc não é necessaria em termos de segurança para o inversor pois a fonte de energia tem capacidade limitada à potência do campo fotovoltaico. seria apenas para uma questão de manutenção do sistema. quando falamos se era melhor interruptores, disjuntores ou apenas fusiveis penso que a função seja a mesma, temos de analisar é o menor custo.
de qualquer maneira não existem estas nessecidades pois o regulamento não os exige e como disse e muito bem que exeptuando 1 ou 2 modelos da sunny boy todos possuem o ess (electronic solar switch).
saudações
sat11630
de qualquer maneira não existem estas nessecidades pois o regulamento não os exige e como disse e muito bem que exeptuando 1 ou 2 modelos da sunny boy todos possuem o ess (electronic solar switch).
saudações
sat11630
Cumprimentos,
Sat11630
Sat11630