Inversor kaco Powador 3600xi

Para assuntos relacionados com o Micro-Produção.
Responder

Autor do tópico
morgas
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 4
Registado: quarta fev 10, 2010 4:37 pm

Inversor kaco Powador 3600xi

Mensagem por morgas »

boa tarde,

tenho um sistema com seguidor solar de um eixo e um inversos kaco powador 3600xi.
no entanto no mesmo aparece frequentemente a mensagem 'falha modulo rcb'. no manual de instruções essa falha aponta para problemas com passagem à terra. gostaria de saber se alguém sabe como resolver o problema ou se alguém já passou pelo mesmo.
já foi substituído o diferencial de 30ma para 300ma e o electricista não encontra nenhum cabo a dar passagem...

cumprimentos


Autor do tópico
morgas
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 4
Registado: quarta fev 10, 2010 4:37 pm

Re: Inversor kaco Powador 3600xi

Mensagem por morgas »

de referir que sempre que aparece esta mensagem, o sistema não está a produzir energia e o inversor nao desliga durante a noite. tentando sucessivamente ligar (ouve-se um click)...


Valter Silva
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 404
Registado: segunda ago 11, 2008 12:05 pm
Localização: Curia - Anadia - Bairrada!

Re: Inversor kaco Powador 3600xi

Mensagem por Valter Silva »

morgas Escreveu:de referir que sempre que aparece esta mensagem, o sistema não está a produzir energia e o inversor nao desliga durante a noite. tentando sucessivamente ligar (ouve-se um click)...
tem de haver aí passagem à terra.
é claro que o responsável é quem montou o sistema.... tens de apertar com eles....
Tell me and I forgot, show me and I remember, involve me and I understand. Provérbio chinês
Yaris 1.4 D4D 75HP
Imagem


Autor do tópico
morgas
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 4
Registado: quarta fev 10, 2010 4:37 pm

Re: Inversor kaco Powador 3600xi

Mensagem por morgas »

as vezes ele liga... é estranho pois não detecto nada a dar passagem. poderá ser do proprio inversor?