sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)

Enviado: sexta set 23, 2011 2:52 pm
por lemoscorp
Boa tarde a todos.... eu tenho um sistema Martifer-EnerQ.....tudo normal até à primeira manutençao.
Acontece que dede a primeira manutençao a valvula AQS à entrada do termossifao pinga agua a fio...
O tecnico ja mudou o vaso de expançao; instalou uma reductora de pressao; trocou a tal valvula que pingava por uma nova de 7 bar; mas o problema pressiste ha 4 meses...
Venho perguntar aqui se alguem sabe de uma soluçao. Ou pelo menos atenuar o efeito ja que o meu consumo de agua disparou de 3m3 para 7m3 o que é muito!
Se alguem souber uma soluçao agradecia...lol

Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)

Enviado: sexta set 23, 2011 3:03 pm
por Master
Pode ser excesso de pressão da agua da rede.
Eu coloquei um redutor de pressão logo á saída do contador da agua e nunca mais de 3,5 Bars, penso que 7 bars é exagerado.

Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)

Enviado: sexta set 23, 2011 3:24 pm
por lemoscorp
Mas eu tenho uma reductora de pressao e esta a 3 bar o que é de 7bar é a valvula de segurança..

Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)

Enviado: terça set 27, 2011 9:08 am
por lrds
Boas

Bom mesmo era medir a pressão da água porque, ou a valvula redutora avariou, mas mesmo assim penso que a agua da rede nao terá mais de 3 ou 4 bares. Possivelmente a valvula substituida continua avariada.
O meu sistema TS 200L não tem vaso de expansao, não tenho redutora de pressão, a água da rede chega a cerca de 2 bares, e nunca pingou por qualquer valvula, e no mes de maio, acho eu, passou dos 100º.

Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)

Enviado: terça set 27, 2011 11:58 pm
por PaulOL
lemoscorp Escreveu:Boa tarde a todos.... eu tenho um sistema Martifer-EnerQ.....tudo normal até à primeira manutençao.
Acontece que dede a primeira manutençao a valvula AQS à entrada do termossifao pinga agua a fio...
O tecnico ja mudou o vaso de expançao; instalou uma reductora de pressao; trocou a tal valvula que pingava por uma nova de 7 bar; mas o problema pressiste ha 4 meses...
Venho perguntar aqui se alguem sabe de uma soluçao. Ou pelo menos atenuar o efeito ja que o meu consumo de agua disparou de 3m3 para 7m3 o que é muito!
Se alguem souber uma soluçao agradecia...lol

Boas!

Oh amigo é caso para dizer: "isto vai aqui uma assorda"... :lol:
Então se antes está tudo bem, depois... fica mal :shock: parece-me lógico concluir que algo foi muito mal executado nessa manutenção e só o técnico tinha obrigação de saber o quê, mas como fez mal, na cabeça dele não existe essa possibilidade... :evil: , por isso aconselho a chamar outro técnico...que não cometa o mesmo erro, porque não se está a lidar com nehuma tecnologia de ponta...acho eu de que :D