- Localização: Baixo Mondego
não sei se é exactamente igual ao rodoviário na questão dos aditivos, mas é perfeitamente usável para esses fins e o corante destina-se mesmo a isso: distingui-lo. não aconselho ninguém a fazer isso porque caso haja uma denúncia e se se for apanhado, o veículo é apreendido, já para não falar no resto.
quanto à segunda pergunta, deves-te estar a referir aos pellets que ainda é um produto pouco usado em portugal e por isso caro. por aquilo que sei não dá para usar em lareiras ou caldeiras normais mas nuns preparados para o efeito. sugiro-te uma busca com a palavra "pellets".
quanto à segunda pergunta, deves-te estar a referir aos pellets que ainda é um produto pouco usado em portugal e por isso caro. por aquilo que sei não dá para usar em lareiras ou caldeiras normais mas nuns preparados para o efeito. sugiro-te uma busca com a palavra "pellets".
-
- Membro
- Mensagens: 10
- Registado: terça set 05, 2006 12:15 pm
colocado por tractotp
o gasoleo de aquecimento assim sendo é tão poluente como o rodoviário, não tem diferenças nenhumas, né?
já uma vez o usei no meu carro pois o gasoleo qe tinha não dava para chegar á bomba e vai de sacar 5 litrinhos para um bidon... boca na mangueira, só eu é que me queixei pois ainda me chegou uma beca á boca... o carro chegou á bomba na boa.
era destes excedentes que eu questionava. isto é que são as tais pellets que parece ração para os coelhos?eu uso exedentes de carpintaria comprimidos, é mais ecológico e dá mais energia por mais tempo, pois tem apenas 5% de umidade, além de ser mais limpo e deixar menos resíduos.
o gasoleo de aquecimento assim sendo é tão poluente como o rodoviário, não tem diferenças nenhumas, né?
já uma vez o usei no meu carro pois o gasoleo qe tinha não dava para chegar á bomba e vai de sacar 5 litrinhos para um bidon... boca na mangueira, só eu é que me queixei pois ainda me chegou uma beca á boca... o carro chegou á bomba na boa.
-
- Membro
- Mensagens: 10
- Registado: terça set 05, 2006 12:15 pm
relativamente ao aquecimento central já li aqui a duvida entre deixa-lo ligado todo o dia nestas alturas mias frias ou liga-lo só á noite.
isso ligado todo o dia deve ser cá um rombo na carteira... upa upa.
eu como tenho lareira com recuperador, ligo-a pelas 20h e na sala e cozinha está resolvido. tambem vai aquecendo os quartos no 1º andar mas nºao chega, pelas 22.30h ligo o aquecimento só para o 1º andar e pelas 23h o 1º andar já tá ok. desligo o aquecimento ás 00h. nos dias mais frios tb o ligo de manhã entre as 7:15 e 8.30h.
desta forma o meu consumo médio de gasoleo é de 1000l para 9 meses, dando para o aquecimento de aguas e caloriferos.
o que acham do consumo?
isso ligado todo o dia deve ser cá um rombo na carteira... upa upa.
eu como tenho lareira com recuperador, ligo-a pelas 20h e na sala e cozinha está resolvido. tambem vai aquecendo os quartos no 1º andar mas nºao chega, pelas 22.30h ligo o aquecimento só para o 1º andar e pelas 23h o 1º andar já tá ok. desligo o aquecimento ás 00h. nos dias mais frios tb o ligo de manhã entre as 7:15 e 8.30h.
desta forma o meu consumo médio de gasoleo é de 1000l para 9 meses, dando para o aquecimento de aguas e caloriferos.
o que acham do consumo?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
Aquecimento central
tenho vindo a ler as comunicações dos membros do forum sobre o assunto da casa amiga do ambiente e surgiu-me uma dúvida.
já a alguns anos que instalei um sistema de aquecimento das águas sanitárias com recurso a um painel solar e um fogão a lenha com recuperador a água. claro que só necessito acender o fogão nos messes mais frios. o combustivel que uso são os residuos da floresta que só me custam o trabalho de os recolher, mas para isso tenho todo o tempo do mundo, pois sou reformado.
agora a questão, para instalar um sistema de aquecimento da casa, quer seja com radiadores de água quente ou de pavimento radiante e, para aproveitar o sistema de águas quentes de que disponho, e uma vez que o novo circuito é um sistema fechado, quando houver consumo de água sanitária este fica em déficite. já alguem resolveu este problema?
fiz um esquema para resolver este problema mas não consigo anexa-lo a esta mensagem
alguem pode me dar uma ajuda?.
[/quote]
já a alguns anos que instalei um sistema de aquecimento das águas sanitárias com recurso a um painel solar e um fogão a lenha com recuperador a água. claro que só necessito acender o fogão nos messes mais frios. o combustivel que uso são os residuos da floresta que só me custam o trabalho de os recolher, mas para isso tenho todo o tempo do mundo, pois sou reformado.
agora a questão, para instalar um sistema de aquecimento da casa, quer seja com radiadores de água quente ou de pavimento radiante e, para aproveitar o sistema de águas quentes de que disponho, e uma vez que o novo circuito é um sistema fechado, quando houver consumo de água sanitária este fica em déficite. já alguem resolveu este problema?
fiz um esquema para resolver este problema mas não consigo anexa-lo a esta mensagem
alguem pode me dar uma ajuda?.
[/quote]
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2872
- Registado: quarta ago 02, 2006 11:10 pm
- Localização: Baixo Mondego
o sistema de aquecimento em circuito fechado terá um permutador de calor (serpentina de cobre) por onde absorve o calor.
vamos supor que temos uma caldeira onde a água é aquecida. dessa caldeira saem tubos para águas sanitárias. simultaneamente, dentro dela está o permutador de calor no qual passa a água do circuito de aquecimento. ao gastar água na casa de banho não se está a consumir água do aquecimento.
vamos supor que temos uma caldeira onde a água é aquecida. dessa caldeira saem tubos para águas sanitárias. simultaneamente, dentro dela está o permutador de calor no qual passa a água do circuito de aquecimento. ao gastar água na casa de banho não se está a consumir água do aquecimento.
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
caro orbis, muito obrigado pela sua resposta.
mas o que me está a propor são dois circuitos independentes, o que não se adequa com o que tenho montado.
o meu sistema tem dois reservatórios. o primeiro depósito está dedicado ao painel solar e é aquecido por uma serpentina interior alimentada através do respectivo painel solar. é essa água já aquecida que passa pelo permutador de calor do fogão e que depois de reaquecida é armazenada no segundo depósito para ser utilizada. assim este depósito não dispõe de nenhuma serpentina.
mas o que me está a propor são dois circuitos independentes, o que não se adequa com o que tenho montado.
o meu sistema tem dois reservatórios. o primeiro depósito está dedicado ao painel solar e é aquecido por uma serpentina interior alimentada através do respectivo painel solar. é essa água já aquecida que passa pelo permutador de calor do fogão e que depois de reaquecida é armazenada no segundo depósito para ser utilizada. assim este depósito não dispõe de nenhuma serpentina.
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
a energia dependerá a quantidade de bio-massa que for utilizada.orbis Escreveu:bom, é colocá-la. a minha dúvida é se haverá energia suficiente para um sistema de aquecimento central.
neste momento e com o sistema que tenho montado, apenas acendo o fogão por um periodo inferior a duas horas e enquanto faço o jantar a temperatura da água no segundo depósito é elevada até cerca dos 80º c.
é certo que a água já vem a cerca de 30 a 40º c. do primeiro depósito que é aquecido por energia solar. assim fico com água quente para os serviços sanitários para 24 horas. a quantidade de lenha consumida naquele periodo não excede os 10 kg.
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2872
- Registado: quarta ago 02, 2006 11:10 pm
- Localização: Baixo Mondego
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
acho que já resolvi o problema de inserir imagens!
então volto a colocar a questão, será que o esquema proposto permite fazer a reposição do fluido no circuito fechado?
não me recordo onde, mas acho que já vi algures uma referência a um sistema que integrava o circuito de aquecimento com o das águas sanitárias.
aceitam-se criticas

então volto a colocar a questão, será que o esquema proposto permite fazer a reposição do fluido no circuito fechado?
não me recordo onde, mas acho que já vi algures uma referência a um sistema que integrava o circuito de aquecimento com o das águas sanitárias.
aceitam-se criticas

-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2872
- Registado: quarta ago 02, 2006 11:10 pm
- Localização: Baixo Mondego
por aquilo que estou a ver o circuito do aquecimento (retorno) está ligado ao reservatório do painel solar. não pode ser. tem que haver dois circuitos. como está, a água quente do aquecimento central vai transferir calor para o reservatório do painel solar o calor vai ser dissipado por este, que vai funcionar como radiador.
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2872
- Registado: quarta ago 02, 2006 11:10 pm
- Localização: Baixo Mondego
o retorno tem de ser feito novamente para o depósito que está ligado ao fogão. mas o melhor é não fazer nada disso. o segundo depósito só deveria fornecer água para fins sanitários como faz agora. simultaneamente forneceria calor para o circuito de aquecimento central que seria independente. a transferência far-se-ia através de uma serpentina a instalar no segundo depósito. de qualquer modo, parece-me que teria de arranjar uma maneira de transferir o calor do fogão de uma forma mais eficaz para esse depósito
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
alterei o circuito conforme se pode ver na imagem que já tinha colocado e que foi alterada.
o segundo depósito de acordo com as suas sujestões teria de ser radicalmente alterado, pelo que seria melhor pura e simplesmente substitui-lo.
não consigo preceber como melhorar a permutação de calor do fogão, o depósito fisicamente está mesmo ao lado e os encanamentos são curtos.
o segundo depósito de acordo com as suas sujestões teria de ser radicalmente alterado, pelo que seria melhor pura e simplesmente substitui-lo.
não consigo preceber como melhorar a permutação de calor do fogão, o depósito fisicamente está mesmo ao lado e os encanamentos são curtos.
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2872
- Registado: quarta ago 02, 2006 11:10 pm
- Localização: Baixo Mondego
-
- Staff Member
- Mensagens: 2658
- Registado: terça mai 09, 2006 3:46 pm
o teu sistema parece-me bem, repara que uma valvula deretenção impede que o retorno do aquecimento vá para o deposito do solar. o que não consigo entender deve-se à falta do esquema da electronica de comando (diferenciais de temperatura, bombas de transferência...) ou isto funciona apenas por estratificação da água quente?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 140
- Registado: quarta jan 03, 2007 7:20 pm
- Localização: Tomar
Aquecimento central
caro orbis, muito obrigado pela atenção que tem dispensado a este assunto.
mas estive a dormir sobre o assunto e, afinal a questão da dispersão da energia clorifica remanescente do sistema de aquecimento através do painel solar não poderá acontecer.
a razão é a seguinte: a energia calorifica contida na água do primeiro depósito não será transmitida para o painel porque a bomba que faz a circulação ao painel só é accionada quando a temperatura do painel for superior a cerca de 7º c. à da água contida no depósto. assim a transmissão da energia calorifica só se fará num sentido e esse é do painel para o depósito. estes sistemas veem providos de resistencias elétricas no respectivo depósito (que eu tenho posto fora de serviço) para fazerem o aquecimento da água na falta de energia solar e, se não fosse a razão que apontei, então estaria sempre a perder energia.
por esta razão penso que a melhor solução será a do primeiro esquema que apresentei, uma vez que premite uma circulação completa e um maior volume de fluido calorifico.
mas estive a dormir sobre o assunto e, afinal a questão da dispersão da energia clorifica remanescente do sistema de aquecimento através do painel solar não poderá acontecer.
a razão é a seguinte: a energia calorifica contida na água do primeiro depósito não será transmitida para o painel porque a bomba que faz a circulação ao painel só é accionada quando a temperatura do painel for superior a cerca de 7º c. à da água contida no depósto. assim a transmissão da energia calorifica só se fará num sentido e esse é do painel para o depósito. estes sistemas veem providos de resistencias elétricas no respectivo depósito (que eu tenho posto fora de serviço) para fazerem o aquecimento da água na falta de energia solar e, se não fosse a razão que apontei, então estaria sempre a perder energia.
por esta razão penso que a melhor solução será a do primeiro esquema que apresentei, uma vez que premite uma circulação completa e um maior volume de fluido calorifico.