XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1081
- Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
- Localização: Caldas da Rainha
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
Boas
Bem depois de olhar para o gráfico do SEstevao, apetece carregar no Xantrex... embora o meu corte aos 4125W... colocar mais 1000W no lado DC iria tornar o sistema fixo muito próximo de um sistema seguidor com 4KW DC... teria direito a injectar na rede acima dos 3900W durante 5 horas consecutivas.
Para o registo fica um novo pico AC...era de 3961W... hoje chegou aos 3965W, ou seja 96,1% de rendimento (excelente para um inversor com transformador). Curioso é o SEstevao ter o mesmo modelo, mas tem tipicamente menos 1% de rendimento. Mesmo cortando aos 4150W (+25W DC) não consegue chegar a estes valores AC. Deve haver alguma diferença no firmware que justifique este comportamento.
Cmps,
Bem depois de olhar para o gráfico do SEstevao, apetece carregar no Xantrex... embora o meu corte aos 4125W... colocar mais 1000W no lado DC iria tornar o sistema fixo muito próximo de um sistema seguidor com 4KW DC... teria direito a injectar na rede acima dos 3900W durante 5 horas consecutivas.
Para o registo fica um novo pico AC...era de 3961W... hoje chegou aos 3965W, ou seja 96,1% de rendimento (excelente para um inversor com transformador). Curioso é o SEstevao ter o mesmo modelo, mas tem tipicamente menos 1% de rendimento. Mesmo cortando aos 4150W (+25W DC) não consegue chegar a estes valores AC. Deve haver alguma diferença no firmware que justifique este comportamento.
Cmps,
-
- Membro Silver
- Mensagens: 146
- Registado: sexta abr 22, 2011 6:07 am
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
Viva, realmente não posso estar mais satisfeiro com o Xantrex. Andei a ler o manual actual do inversor e não falam em limite de potencia DC, apenas dizem que a recomendada são 4180W, o limite efectivamente são 21.3 Amperes DC, sendo que a minha instalação não chega aos 15A.
Se tivesse mais espaço sem sombras acho que tinha optado por mais 2 paineis, ficava assim com com 40m2 de paineis o que para dias de inverno ajudava.
Curiosamente tenho fotos de uma instalação com um Xantrex 3.8 SP a injectar 4025W AC constantes... também quero
Se tivesse mais espaço sem sombras acho que tinha optado por mais 2 paineis, ficava assim com com 40m2 de paineis o que para dias de inverno ajudava.
Realmente existe esta diferença, mas podem ser diferenças de calibração dos inversores, ao variar a Potencia AC e DC medida, o cálculo do rendimento também varia. O ideal seria conseguir medir as diferenças do inversor relativamente ao contador para perceber qual é a % de erro de leitura.Curioso é o SEstevao ter o mesmo modelo, mas tem tipicamente menos 1% de rendimento. Mesmo cortando aos 4150W (+25W DC) não consegue chegar a estes valores AC. Deve haver alguma diferença no firmware que justifique este comportamento.
Curiosamente tenho fotos de uma instalação com um Xantrex 3.8 SP a injectar 4025W AC constantes... também quero

-
- Membro Gold
- Mensagens: 1081
- Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
- Localização: Caldas da Rainha
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
Pois... 4025W AC eu também gostava, mas está muito longe, embora os 3965W já eram... hoje passou para 3970W, mas isso são picos normalmente estabiliza por volta dos 3930W.
Quanto à diferença de Kws entre inversor/contador. Em 7300Kw do inversor o contador tem menos 15, uma diferença de -0,2% (nada de significativo se pensar que tenho perto de 60 metros de cabo de 10mm entre inversor e contador).
Cmps,
Quanto à diferença de Kws entre inversor/contador. Em 7300Kw do inversor o contador tem menos 15, uma diferença de -0,2% (nada de significativo se pensar que tenho perto de 60 metros de cabo de 10mm entre inversor e contador).
Cmps,
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 39
- Registado: quinta mar 17, 2011 2:55 pm
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
ufa.. finalmente...
acho que vai ser amanha o grande dia.
após ter sido reprovado o projecto; depois não atendi o telefone quando foi para agendar a ligação á rede... vai a ser amanha que vai ser o grande dia do batismo.
isto claro sem saber ainda se o sistema esta a funcionar a 100%... é que sempre que estiveram os técnicos a montar o sistema foi sempre em dias em que não estive presente. NAO HA-DE SER NADA.
acho que vai ser amanha o grande dia.
após ter sido reprovado o projecto; depois não atendi o telefone quando foi para agendar a ligação á rede... vai a ser amanha que vai ser o grande dia do batismo.
isto claro sem saber ainda se o sistema esta a funcionar a 100%... é que sempre que estiveram os técnicos a montar o sistema foi sempre em dias em que não estive presente. NAO HA-DE SER NADA.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 39
- Registado: quinta mar 17, 2011 2:55 pm
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
ligação a rede ontem pelas 10H30
ao final do dia 30 410 no inversor.... penso que naõ está mal. Dúvida
porque é que no contador apenas tem 27?
ao final do dia 30 410 no inversor.... penso que naõ está mal. Dúvida
porque é que no contador apenas tem 27?
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1081
- Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
- Localização: Caldas da Rainha
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
Viva,tcassa Escreveu:ligação a rede ontem pelas 10H30
ao final do dia 30 410 no inversor.... penso que naõ está mal. Dúvida
porque é que no contador apenas tem 27?
Se o tempo esteve por aí como aqu pelas Caldas, deveria ter feito mais... está a fazer log dos dados do inversor?
A diferença de 30 para 27 é estranha, o inversor não devia estar a zeros quando foi ligado, deve ter sido ligado para testes pelo instalador e depois não reiniciou a contagem.
No final do dia poderemos validar...
Qual a distância inversor/contador? Qual a secção dos cabos?
Cmps,
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 39
- Registado: quinta mar 17, 2011 2:55 pm
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
são cerca de 50 metros de fio penso que o fio e de 4mm
instalei um programa no pc para poder fazer as leituras nele, acontece que o windows não o reconhece. nao sei como resolver o problema.
o tempo por aqui esteve limpo no entanto de vez em quanda aparecia uma nuvem para chatear.
mas essa produção para um dia que começou muito perto das 11H00 é pouco?
instalei um programa no pc para poder fazer as leituras nele, acontece que o windows não o reconhece. nao sei como resolver o problema.
o tempo por aqui esteve limpo no entanto de vez em quanda aparecia uma nuvem para chatear.
mas essa produção para um dia que começou muito perto das 11H00 é pouco?
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 39
- Registado: quinta mar 17, 2011 2:55 pm
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
esquci-me de dizer o programa que instalei foi o que me arranjou (Jduarte), provavelmente sera necessario estar ligado a internet nao sei.
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1081
- Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
- Localização: Caldas da Rainha
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
Viva,tcassa Escreveu:esquci-me de dizer o programa que instalei foi o que me arranjou (Jduarte), provavelmente sera necessario estar ligado a internet nao sei.
É fácil fazer a ligação do PC ao inversor (deve utilizar a porta Série RS232, com um cabo directo - não pode ser cruzado). Se tentar ligar com RJ45 nas portas XANBUS pode queimar o PC.
Se estiver a utilizar um PC recente que não tenha porta DB9/série, terá de utilizar um conversor RS232 para USB.
1. Fazer a ligação do cabo.
2. Verificar o número de porta com disponível no PC (Ver propriedades do Sistema, Gestor de dispositivos, Portas COM).
3. Abrir o SGT-View e fazer as definições do intervalo de log, destino do ficheiro, etc.
Se tiver dificuldade em fazer... posso ajudar desde que dê acesso remoto, com o TeamViewer, ammyy, ShowmyPC, etc.
Qual foi a diferença inversor/contador hoje?
Cmps,
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: XANTREX/KAKO/KOSTAL; QUAL O MELHOR???
50 metros com fio de 4mm!! deveria ser de 10mm.tcassa Escreveu:são cerca de 50 metros de fio penso que o fio e de 4mm
instalei um programa no pc para poder fazer as leituras nele, acontece que o windows não o reconhece. nao sei como resolver o problema.
o tempo por aqui esteve limpo no entanto de vez em quanda aparecia uma nuvem para chatear.
mas essa produção para um dia que começou muito perto das 11H00 é pouco?
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E