dijuntor da microprodução desliga
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 35
- Registado: segunda out 09, 2006 9:55 pm
- Localização: coimbra
dijuntor da microprodução desliga
solicito ajuda , no sentido de diagnosticar o problema que leva o disuntor a desligar se mais ou menos dia sim dia não. Obrigado
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 2374
- Registado: terça jun 24, 2008 1:45 pm
Re: dijuntor da microprodução desliga
Qual é a potência máxima de pico do inversor e de quantos amperes é o disjuntor?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 404
- Registado: segunda ago 11, 2008 12:05 pm
- Localização: Curia - Anadia - Bairrada!
Re: dijuntor da microprodução desliga
Se o que dispara é o diferencial tens uma passagem à terra......
Verifica se tens um Kaco... Existiu uma ordem de serviço para diminuir a sensibilidade dos disjuntores nos kacos....
Abraço
Verifica se tens um Kaco... Existiu uma ordem de serviço para diminuir a sensibilidade dos disjuntores nos kacos....
Abraço
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 35
- Registado: segunda out 09, 2006 9:55 pm
- Localização: coimbra
Re: dijuntor da microprodução desliga
Sim o meu inversor e um kaco,relativamente a essa ordem de serviço o meu instalador ainda não me imformou isso e tarefa facil de realizar.Um abraço
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1081
- Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
- Localização: Caldas da Rainha
Re: dijuntor da microprodução desliga
Boas,alfa Escreveu:Sim o meu inversor e um kaco,relativamente a essa ordem de serviço o meu instalador ainda não me imformou isso e tarefa facil de realizar.Um abraço
Conheço uma MP com Kaco 3500xi que desligava com alguma frequência, a protecção passou de 30 mA para 300 mA e o problema ficou solucionado, verifica o que tens no "corte AC".
O instalador atribuiu aos culpas a uma bomba elétrica (sem terra) que existe num poço perto, disse que era frequente nas zonas mais rurais!
Cmps,
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 35
- Registado: segunda out 09, 2006 9:55 pm
- Localização: coimbra
Re: dijuntor da microprodução desliga
E uma causa a considerar,o dijuntor de corte da minha micro e um de 25A (0,03A),vou aguardar visita do instalador ,depois comunico a esta comunidade a sua opinião.
Obrigado
Obrigado
-
- Membro Silver
- Mensagens: 404
- Registado: segunda ago 11, 2008 12:05 pm
- Localização: Curia - Anadia - Bairrada!
Re: dijuntor da microprodução desliga
A ordem de serviço foi para mudarem as protecções para 300mA e não colocarem 30mA!...
Tu tens 30mA, pode estar aí a causa.....
Na minha tenho 30mA, mas o instalador disse que existia essa ordem de serviço e que trocaria o disjuntor caso disparasse....
Tu tens 30mA, pode estar aí a causa.....
Na minha tenho 30mA, mas o instalador disse que existia essa ordem de serviço e que trocaria o disjuntor caso disparasse....