dijuntor da microprodução desliga

Para assuntos relacionados com o Micro-Produção.
Responder

Autor do tópico
alfa
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 35
Registado: segunda out 09, 2006 9:55 pm
Localização: coimbra

dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por alfa »

solicito ajuda , no sentido de diagnosticar o problema que leva o disuntor a desligar se mais ou menos dia sim dia não. Obrigado


RJSC
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 2374
Registado: terça jun 24, 2008 1:45 pm

Re: dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por RJSC »

Qual é a potência máxima de pico do inversor e de quantos amperes é o disjuntor?


Valter Silva
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 404
Registado: segunda ago 11, 2008 12:05 pm
Localização: Curia - Anadia - Bairrada!

Re: dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por Valter Silva »

Se o que dispara é o diferencial tens uma passagem à terra......
Verifica se tens um Kaco... Existiu uma ordem de serviço para diminuir a sensibilidade dos disjuntores nos kacos....
Abraço
Tell me and I forgot, show me and I remember, involve me and I understand. Provérbio chinês
Yaris 1.4 D4D 75HP
Imagem


Autor do tópico
alfa
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 35
Registado: segunda out 09, 2006 9:55 pm
Localização: coimbra

Re: dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por alfa »

Sim o meu inversor e um kaco,relativamente a essa ordem de serviço o meu instalador ainda não me imformou isso e tarefa facil de realizar.Um abraço


JDuarte
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1081
Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
Localização: Caldas da Rainha

Re: dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por JDuarte »

alfa Escreveu:Sim o meu inversor e um kaco,relativamente a essa ordem de serviço o meu instalador ainda não me imformou isso e tarefa facil de realizar.Um abraço
Boas,

Conheço uma MP com Kaco 3500xi que desligava com alguma frequência, a protecção passou de 30 mA para 300 mA e o problema ficou solucionado, verifica o que tens no "corte AC".
O instalador atribuiu aos culpas a uma bomba elétrica (sem terra) que existe num poço perto, disse que era frequente nas zonas mais rurais!

Cmps,


Autor do tópico
alfa
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 35
Registado: segunda out 09, 2006 9:55 pm
Localização: coimbra

Re: dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por alfa »

E uma causa a considerar,o dijuntor de corte da minha micro e um de 25A (0,03A),vou aguardar visita do instalador ,depois comunico a esta comunidade a sua opinião.
Obrigado


Valter Silva
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 404
Registado: segunda ago 11, 2008 12:05 pm
Localização: Curia - Anadia - Bairrada!

Re: dijuntor da microprodução desliga

Mensagem por Valter Silva »

A ordem de serviço foi para mudarem as protecções para 300mA e não colocarem 30mA!...
Tu tens 30mA, pode estar aí a causa.....

Na minha tenho 30mA, mas o instalador disse que existia essa ordem de serviço e que trocaria o disjuntor caso disparasse....
Tell me and I forgot, show me and I remember, involve me and I understand. Provérbio chinês
Yaris 1.4 D4D 75HP
Imagem

Responder

Voltar para “Micro-Produção”