Usar acumulador e circuito de circulação existente

Secção para assuntos ligados ao aproveitamento da energia solar para aquecimento.
Responder

Autor do tópico
pimane
Membro
Membro
Mensagens: 9
Registado: quarta mai 27, 2009 3:58 pm

Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por pimane »

boa tarde,

tenho em casa um sistema de aquecimento central que faz também aqs através de um acumulador, com o devido circuito de circulação de água "forçada" com as bombas e afins. o acumulador é externo à caldeira (roca 200e).
como para manter água quente no acumulador através da caldeira gastava demasiado gasóleo, "desliguei" o circuito de aqs através do acumulador e passei a usar um esquentador que tenho na cozinha (tenho 2 circuitos de água (banhos e cozinha) e posso usar "juntar" os 2 num só ou ter separados, sendo que se tiver separados a cozinha usa sempre o esquentador).
a minha questão é a seguinte: é possível colocar paineis solares a fornecer a água ao acumulador, e assim a caldeira nunca ou muito raramente se liga para aquecer a mesma? se sim, é necessário os paineis terem o acumulador próprio ou basta usar o que tenho actualmente?
eu não sei muito disto mas parece-me que já tenho quase 60% ou mais do material necessário para ter aqs através de circuito forçado, faltando-me mesmo só os paineis. mas sou um leigo nisto, e desde já peço desculpa se disse alguma "galinada"...
desde já o meu obrigado,
pedro oliveira


manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagens: 2658
Registado: terça mai 09, 2006 3:46 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por manuelcar »

olá pimane
tens razão. não só tens a maior parte do equipamento como tens o mais dispendioso.
precisas dos colectores, sensores, controladores e uma bomba. existem configurações diversas depois de teres isto instalado pelo que o assunto merece reflexão.
Porreiro, pá!

Avatar do Utilizador

fyntas
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 157
Registado: segunda mai 18, 2009 10:45 pm
Localização: zona do seixal

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por fyntas »

da forma mais simples
poderia utilizar o depósito acumulador para o solar mas isso implicava retirar o apoio da caldeira, isto é utilizava o permutador para o solar mas teria de arranjar outra forma de fazer o apoio.


Autor do tópico
pimane
Membro
Membro
Mensagens: 9
Registado: quarta mai 27, 2009 3:58 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por pimane »

boa noite,

quando se referem a precisar de bomba, que bomba é?
já tenho uma bomba de circulação ligada ao acumulador para "mandar" a água para a casa.
a minha ideia era aproveitar esta "promoção" do estado para a instalação de paineis solares.
o mais barato é o termossifão 200l que para a norquente fica por +/-700€ chave na mão.
ora a mim a "chave na mão" não sei se me interessa pois a maior parte do material já lá está. mas se me disserem que para "adaptar" ao que quero não posso usar este protocolo e que me fica mais caro que 700€ prefiro fazer a instalação termossifão de 200l. continuo é com o raio do acumulador da roca "encostado" a um canto.
já tive a ver e poderia colocar resistências electricas e aproveitar a tarifa bihorária mas fica caro na mesma. penso que os paineis são mesmo a solução mais "barata".
já agora, quanto poderá ficar uma "adaptação" e que material poderei necessitar (nº de paineis para o acumulador de 200l)?
desculpem o testamento e incómodo,
pedro


Arieira
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 80
Registado: quinta jul 13, 2006 12:07 am
Localização: Viana do Castelo

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por Arieira »

viva! é possivel fazer ai uma brincadeira....aproveitar esse acumulador para juntar a um termossifao so tem que me dizer qual vai ser o apoio em casso nao houver sol.
Cumprimentos de Rafael Arieira


Autor do tópico
pimane
Membro
Membro
Mensagens: 9
Registado: quarta mai 27, 2009 3:58 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por pimane »

é possível usar a caldeira como apoio?
a minha ideia era a água de entrada ser a dos paineis e, caso a temperatura do acumulador fosse inferior à programada nele, disparar a caldeira para aquecer.

cumps
pedro


manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagens: 2658
Registado: terça mai 09, 2006 3:46 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por manuelcar »

um desenho era bom.
Porreiro, pá!


Arieira
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 80
Registado: quinta jul 13, 2006 12:07 am
Localização: Viana do Castelo

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por Arieira »

vim meter colherada e eu que ando sem tempo
Imagem

a função dos termóstatos é: quando a agua do painel estiver 50º dá passagem ao outro termóstato se a temperatura no acumulador da caldeira estiver a baixo de 45º vai recircular até esta temperatura.
Cumprimentos de Rafael Arieira


tlicas
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 76
Registado: sexta abr 17, 2009 10:22 am

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por tlicas »

arieira Escreveu: a função dos termóstatos é: quando a agua do painel estiver 50º dá passagem ao outro termóstato se a temperatura no acumulador da caldeira estiver a baixo de 45º vai recircular até esta temperatura.
olá arieira
diz-me só uma coisa, os recirculadores que andam por aí de 25 w, normalmente só dão para uma altura de 1-1,4mt (penso eu). qual aconselhas (preço/qualidade) para uma altura de 2,5 metros ? ou se o puser perto do ponto mais alto já funciona sem problemas ?
obrigado
cumprimentos
tlicas


Autor do tópico
pimane
Membro
Membro
Mensagens: 9
Registado: quarta mai 27, 2009 3:58 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por pimane »

boa tarde,

demorei a responder pois foi complicado fazer este esquema do circuito de água da minha casa...
o esquema vai em anexo.
desculpem qualquer "galinada" no texto pois não sou especialista nisto e posso estar a dizer a maior das bacuradas mas na minha inocência...

descrição das válvulas/torneiras
v-1 - controlar a entrada da água da rede - fechada
v-2 - controlar pressão da água da rede e evitar entrada da água do poço na rede -
v-3 - separa a água da rede para a cozinha e água do poço para wc - aberto
v-4 - entrada água no circuito da cozinha - aberto
v-5 - entrada de água fria no circuito do wc - aberto
v-6 - entrada de água do poço - aberto
v-7 - saída de água para jardim/rega - aberto
v-8 - passagem de água para acumulador/caldeira - aberto
v-9 - entrada de água fria no acumulador - fechado
v-10 - aumentar pressão do circuito de aquecimento central - fechado
v-11 - retorno da água do acumulador para a caldeira - aberto
v-12 - ida da água da caldeira para o acumulador - aberto
v-13 - controla o tipo de aquecimento para circuito de wc (esquentador ou acumulador) - esquentador

todo o material é roca
vasoflex são vasos de expansão
pc 1025 e myl 30-0 são bombas de circulação
este esquema foi inicialmente desenhado para usar água da rede pública na cozinha e usar o esquentador para a aquecer, e usar água do poço para os wc e usar o acumulador para isso. há sempre a hipótese de, caso algo falhe (esquentador ou acumulador) ter o outro circuito como auxiliar mas aí a origem da água é comum aos 2 circuitos.
neste momento as valvular/torneiras estão assim para não usar água da rede pública e sim do poço e para não usar o acumulador pois para manter a água quente através da caldeira gastava muito gasóleo. assim o circuito do wc é aquecido através do esquentador na cozinha.
não sei ao certo se o circuito da cozinha é como indiquei pois não o consigo ver. sei que dá para o esquentador aquecer a água da cozinha e/ou wc, mas também dá para ser a caldeira a fornecer água quente para a cozinha.
a minha ideia era na entrada da v-9, em vez de ser o circuito de água fria do poço a fornecer a mesma, esta vir do painel solar (que não sei se terá que ter um acumulador), sendo que assim a caldeira funcionaria como sistema auxiliar para aquecer a água caso esta não esteja suficientemente quente.

cumprimentos,
pedro
Anexos
esquema água.png
esquema água.png (30.11 KiB) Visto 6210 vezes


Arieira
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 80
Registado: quinta jul 13, 2006 12:07 am
Localização: Viana do Castelo

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por Arieira »

tlicas Escreveu:
arieira Escreveu: a função dos termóstatos é: quando a agua do painel estiver 50º dá passagem ao outro termóstato se a temperatura no acumulador da caldeira estiver a baixo de 45º vai recircular até esta temperatura.
olá arieira
diz-me só uma coisa, os recirculadores que andam por aí de 25 w, normalmente só dão para uma altura de 1-1,4mt (penso eu). qual aconselhas (preço/qualidade) para uma altura de 2,5 metros ? ou se o puser perto do ponto mais alto já funciona sem problemas ?
obrigado
cumprimentos
tlicas
viva! quando se diz so dao para uma altura mas isso é elevaçao em circuto fechado o peso é fricçao das valvulas retençao e da propria tubagem ...
Cumprimentos de Rafael Arieira


Arieira
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 80
Registado: quinta jul 13, 2006 12:07 am
Localização: Viana do Castelo

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por Arieira »

é so juntar os dois esquemas.Imagem
Cumprimentos de Rafael Arieira


Autor do tópico
pimane
Membro
Membro
Mensagens: 9
Registado: quarta mai 27, 2009 3:58 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por pimane »

boas,

gostaria de saber, já que quero aderir ao incentivo do governo para paineis solares, se o melhor sistema para aderir é o de termossifão e se sim, se é melhor o de 200l ou o de 300l, visto já ter um acumulador de 200l no circuito da caldeira.

obrigado,
pedro


manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagens: 2658
Registado: terça mai 09, 2006 3:46 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por manuelcar »

olá pimane
é possível utilizar um sistema com dois acumuladores, colectores e uma caldeira para apoio. mas vais necessitar de um controlador mais sofisticado do que o que acompanha o sistema.
estou á procura de um esquema que logo publico para veres.
o funcionamento basicamente processa-se da seguinte forma: os colectores aquecem a água do 1º tanque por circulação forçada, quando este atinge uma temperatura pré-determinada o controlador activa uma bomba que vai realizar a transferência de energia para o 2º tanque. na pratica funciona mais ou menos como um tanque de maior capacidade. depois, em caso de necessidade, o próprio controlador activa a caldeira para fornecer a energia restante. existem diversas configurações para o aquecimento central e para as ligações dos diversos componentes. tudo depende do tipo de aquecimento central de que dispões, se for piso radiante é muito fácil e eficiente, se for por radiadores então a coisa necessita de maiores temperaturas que vão condicionar a rentabilidade do todo.
eu logo mando a imagem para veres, mesmo com aquecimento por radiadores o solar pode entrar para aquecer o retorno do circuito se dispuser de energia suficiente, enquanto reserva calor para aqs. isto funciona, embora não esteja nada seguro de que 4m2 de superficie sejam suficientes
Porreiro, pá!


Autor do tópico
pimane
Membro
Membro
Mensagens: 9
Registado: quarta mai 27, 2009 3:58 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por pimane »

o esquema que tenho é o que está aqui na "discussão". esse esquema "marado" é o que tenho em casa actualmente com aquecimento por radiadores.

cumps,
pedro


manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagens: 2658
Registado: terça mai 09, 2006 3:46 pm

Re: Usar acumulador e circuito de circulação existente

Mensagem por manuelcar »

aqui vai então:

esta mensagem deve ser lida de baixo para cima
p/s: estas imagens foram retiradas de resol.de
Anexos
aproveitamento do excesso de energia para pré-aquecimento do retorno do circuito de aquecimento central
aproveitamento do excesso de energia para pré-aquecimento do retorno do circuito de aquecimento central
pré aquecimento do retorno.jpg (6.09 KiB) Visto 5902 vezes
também pode ser assim. a electroválvula é pilotada pelo controlador
também pode ser assim. a electroválvula é pilotada pelo controlador
2t+ev.jpg (5.63 KiB) Visto 5903 vezes
sistema com dois tanques. a lógica é permutar quando o 1º (aqs) já estiver à temperatura.
sistema com dois tanques. a lógica é permutar quando o 1º (aqs) já estiver à temperatura.
dois tanques.jpg (5.13 KiB) Visto 5906 vezes
Porreiro, pá!

Responder

Voltar para “Energia solar - AQS”