Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Para assuntos relacionados com o Micro-Produção.

Autor do tópico
fmmsfz
Membro
Membro
Mensagens: 17
Registado: quinta dez 04, 2008 12:00 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por fmmsfz »

pseudominus Escreveu:boas, fmmsfz

"em relação aos transitórios, tem sido uma das coisas que tenho andado a simular, mas duvido que venha a ter espaço para falar nisso neste trabalho, vamos ver... depois quando tiver tudo feito deixo aqui as conclusões."

ué, então o trabalho/ estudo não era para estudar a qualidade da energia na rede???

exactamente, os transitórios também são um dos problemas da qualidade da energia. normalmente não são sentidos devido à dimensão das redes. com a microgeração veremos se são maiores ou menores. já vi que são maiores, mas nada de grave, penso que não vai ser por aí...

cumprimentos


ncardoso
Membro
Membro
Mensagens: 11
Registado: quinta ago 14, 2008 9:09 pm

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por ncardoso »

fmmsfz Escreveu:
pseudominus Escreveu:boas, fmmsfz

"em relação aos transitórios, tem sido uma das coisas que tenho andado a simular, mas duvido que venha a ter espaço para falar nisso neste trabalho, vamos ver... depois quando tiver tudo feito deixo aqui as conclusões."

ué, então o trabalho/ estudo não era para estudar a qualidade da energia na rede???

exactamente, os transitórios também são um dos problemas da qualidade da energia. normalmente não são sentidos devido à dimensão das redes. com a microgeração veremos se são maiores ou menores. já vi que são maiores, mas nada de grave, penso que não vai ser por aí...

cumprimentos
permitem-me discordar aqui num ponto.
os transitórios podem nao ser sentidos quando a rede é estudada pelo método dos parâmetros concentrados. no entanto, quando consideramos a rede com parâmetros distribuidos os transitórios e os seus efeitos nos barramentos e transformadores são importantes.
efectivamente é um ponto que normalmente não se considera na análise da qualidade de energia mas a meu ver erradamente.

quanto as condições de ligação essas estão disponiveis na internet, nomeadamente o dl 189/88 com as alterações introduzidas pelo dl 168/99.

cumprimentos

Avatar do Utilizador

celsomenaia
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 338
Registado: sexta jul 27, 2007 12:11 pm
Localização: Lisboa

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por celsomenaia »

segundo o decreto de lei, a potencia que podes ligar à rede é até 50% da potencia contratada
mas o regime bonificado é só para potencia igual ou inferior a 3,45 kva

cumprimentos


clrocha
Membro
Membro
Mensagens: 18
Registado: sexta mai 12, 2006 11:42 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por clrocha »

boas,
nao sei se chegaram a falar disto aqui, mas para fazer ligação à rede tens de garantir o sincronismo entre a rede eléctrica e os geradores. o meu projecto final de curso foi simular um sistema eólico sem banco de baterias. liguei-o ao quadro da habitaçao mas com disjuntor para o caso de falhas. penso que só faz sentido utilizar monofasicos nos predios, uma vez que desta forma podem ser ligados directamente à alimentaçao das casas. quanto à quantidade, depende da qualidade do controlo do sistema inversor que tiver. tens de conseguir detectar quando a rede electrica se desliga para poderes deixar de fornecer energia para a rede.
cump's


Autor do tópico
fmmsfz
Membro
Membro
Mensagens: 17
Registado: quinta dez 04, 2008 12:00 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por fmmsfz »

clrocha Escreveu:boas,
nao sei se chegaram a falar disto aqui, mas para fazer ligação à rede tens de garantir o sincronismo entre a rede eléctrica e os geradores. o meu projecto final de curso foi simular um sistema eólico sem banco de baterias. liguei-o ao quadro da habitaçao mas com disjuntor para o caso de falhas. penso que só faz sentido utilizar monofasicos nos predios, uma vez que desta forma podem ser ligados directamente à alimentaçao das casas. quanto à quantidade, depende da qualidade do controlo do sistema inversor que tiver. tens de conseguir detectar quando a rede electrica se desliga para poderes deixar de fornecer energia para a rede.
cump's
a sincronização é realizada, apartir da onda de tensão que o inversor recebe da rede. a onda da corrente que vai produzir e fornecer à rede terá de ter uma forma idêntica à tensão. em relação às interrupções, o que fiz foi, estaelecer limites de tensão, e quando a tensão eficaz desce abaixo desses limites, desliga-se a unidade de microgeração. penso que não deve fugir muito ao que acontece na realidade.

em relação ao que disses-te do inversor, é precisamente isso, a qualidade e quantidade dependem do sistema de controlo dos inversores, contudo são todos muito identicos. os catálogos que tenho todos eles estabelecem como limite máximo 3% de thd.

obrigado pelo teu post!
cumprimentos,
filipe


clrocha
Membro
Membro
Mensagens: 18
Registado: sexta mai 12, 2006 11:42 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por clrocha »

o sincronismo também fiz como disseste. mas quando existem muitos inversores ligados à rede como se porta o sistema? será que a tensão da rede baixa o suficiente e o controlo do inversor actua logo?


Autor do tópico
fmmsfz
Membro
Membro
Mensagens: 17
Registado: quinta dez 04, 2008 12:00 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por fmmsfz »

clrocha Escreveu:o sincronismo também fiz como disseste. mas quando existem muitos inversores ligados à rede como se porta o sistema? será que a tensão da rede baixa o suficiente e o controlo do inversor actua logo?
é uma boa pergunta, ainda não fiz simulações em que corto a corrente quando tenho um número elevado de microgeradores. agora tenho andado a escrever, quando tiver a finalizar o trabalho vou fazer uma simulação, e depois posso te dizer qualquer coisa, é que as simulações com um elevado número de microgeradores demoram-me cerca de 10 horas, e é quando o pc não dá erro de alocação de memória

no teu trabalho estudas-te alguma coisa relacionada com os transitórios? é que pelo que vi quando tens uma interrupção e depois voltas a ligar as cargas e microgeração o pico de corrente por vezes é muito superior, a um cenário sem microgeração...


clrocha
Membro
Membro
Mensagens: 18
Registado: sexta mai 12, 2006 11:42 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por clrocha »

o meu projecto era simular um sistema eólico domestico que pudesse ser ligado directamente à rede e nao tive de estudar muito sobre transitórios. no corte e reaparecimento da rede perdia cerca de 1 periodo a fazer sincronismo e nao apereciam grandes picos de corrente. tambem tive o mesmo problema que tu no tempo das simulações. quando tive todo o sistema(turbina + gerador + inversor) nunca consegui simular mais do que 2 ou 3 periodos de 50hz...


Autor do tópico
fmmsfz
Membro
Membro
Mensagens: 17
Registado: quinta dez 04, 2008 12:00 am

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por fmmsfz »

clrocha Escreveu:o meu projecto era simular um sistema eólico domestico que pudesse ser ligado directamente à rede e nao tive de estudar muito sobre transitórios. no corte e reaparecimento da rede perdia cerca de 1 periodo a fazer sincronismo e nao apereciam grandes picos de corrente. tambem tive o mesmo problema que tu no tempo das simulações. quando tive todo o sistema(turbina + gerador + inversor) nunca consegui simular mais do que 2 ou 3 periodos de 50hz...
mas simulas-te a rede baixa tensão, ou apenas uma carga e um gerador genérico?
pois o tempo de simulação é mesmo um problema, eu estou a simular 5 periodos de rede, mas na practica só aproveito 3, visto que o sistema demora 2 periodos a estabilizar.


cmm
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 74
Registado: sexta jun 19, 2009 9:18 pm

Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão

Mensagem por cmm »

boa noite, quanto ao ponto 1e2 já obteve várias respostas positivas
o ponto 3, relativo aos inversores até 5 kva são monos
mas de 5 kva para cima a exigência é de serem trif. devido a não haver
descompenções nas três fases da rede distribuidora.

Responder

Voltar para “Micro-Produção”